发布于 2010-01-16 09:03:11
2楼
1、选择SLVC(无转速传感器矢量控制)时,电机识别一定要做好。这样才能在变频器里建立起正确的数字模型,在使用时才不会出其它问题(比如飞车)。
2、选择SLVC(无转速传感器矢量控制)时,可以设定P1755 SLVC起始频率,将其设为2HZ或以下(具体情况要看电机参数),根据工况可将起始运行频率设为跟P1755一样。
3、我们单位的设备就是这样设的参数,实验表明电机在低频运行时力矩要明显大于P1300=20以下的设置。
4、以上是我的一些不成熟的见解,不知正确与否,请大家指正!
没有一个人民的军队,便没有人民的一切.