440模拟量端子输出得不到频率值

已锁定

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    304
  • 精华

    3
  • 被关注

    7

论坛等级:侠客

注册时间:2008-10-20

黄金 黄金 如何晋级?

440模拟量端子输出得不到频率值

678

7

2010-01-16 23:14:01

我的设置:
1、模拟量输出端口1,此端口设定为变频器实际频率输出,其它设置为P0776=0电流输出,P0778=4,P0777=0;
2、S7 PLC上的量程卡设为C,四线制电流信号,程序里调用的FC105处理;
3、但是程序里得不到实际频率值,对应的PIW总是显示32767,只有断线时为-32768,FC105一直返回溢出代码16#0008

用万用表串到回路里能量到此端口输出确为4mA(停止时),起动时输出电流也可跟着频率变化从4-20mA变化。
请教哪里应该修改?