回复:电磁阀损坏,PLC通道烧毁如何避免

cdy

  • 帖子

    25
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2009-09-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-01-17 20:16:00

23楼

如果是DC可以考虑加固态继电器,也可以在电磁阀两端并上一个反向二极管,一般用IN4007就行,前几天做了一个项目,电磁阀开关频率大约为50HZ左右,关断时反向电压很大,后来并联一个4007就好了,注意4007是反向连接的。如果是AC得加浪涌吸收了。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33258条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。