回复:请各位高手和斑竹帮忙!很奇怪的现象---70箱子无故停车(偶尔会出现)

愣神儿

  • 帖子

    15
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2009-09-17

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-01-18 16:24:36

3楼

再请问一个问题:如果硬线急停信号,也就是继电器控制的70端子105和106端,这个起作用的话,70会封锁脉冲?而让电机在三四秒左右的时间内停下来么???我观察了一下趋势图,“正常发停车令”的时候,电机很平滑的按照斜坡下降的曲线停下来,而出现这种“故障停车”时,电机的速度曲线不平滑啊,四秒钟完全变为零,如果是开停车逻辑程序的问题,那也不应该是中轧的几台台电机一起偷停车啊!而且预精轧和中轧的开车逻辑基本一样,可是预精轧没有这现象!很晕了,主要这现象几乎总是几台电机一起偷停车了!请帮忙分析一下!我也会再从程序入手,先一点点的排除问题!谢谢!
朋友难当,有难同当!做朋友最重要的就是要有难同当! 背靠背,支撑彼此。