回复:mm440过电压求救!

海哥

  • 帖子

    858
  • 精华

    94
  • 被关注

    35

论坛等级:侠圣

注册时间:2003-06-30

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-01-18 16:42:15

10楼

quote:以下是引用海哥在2010-01-18 09:03:25的发言:
MM440变频器电压等级样本上不是380V--480V吗?为什么420V就报过压了呢?

我之所以这样提问,是因为前一段时间我也遇到了这样的问题。
一个工厂,有七、八台变频器,运行时不定时的报F0002过压故障,没有规律。一般夜里偏多。据说,工厂的电压相对比较稳定,最高不超过410V,变频器的负载时风机。我到现场去首先看了r0026的值,几台变频器反应的都不一样,低的530V左右,高的580V左右,当然这与变频器的硬件有关系。同样,r1242的值也差别较大。但是我发现将P210的值改到410V,P1254=0.以后,r1242的值大了许多!不知这样能否不再报F0002?
回来后,我并不踏实。于是电话打到西门子400服务热线,遗憾的是西门子的工程师告诉我,F0002是由变频器内部的硬件决定的,调整参数不会起作用!!!不会减少'报F0002的频率‘!!!我晕......
但是,反过来我又想:如果真是这样的话,样本上说:变频器的额定输入电压为’380V--480V‘又是靠什么来控制的呢?靠硬件???而我并没有发现可以改变电压等级的短路插件??怎么调整电压呢??如果不用调整,那电源电压高到480V的时候还能不报‘F0002'吗!?