发布于 2010-01-18 17:24:21
1楼
补充一下:对工艺做出如下解释:
Control_1110Y1表示比例电磁阀
db30.TB1_1110表示温度传感器数值
GO_1110"=1表示使能条件,意思是为1时候,可以执行Control_1110Y1( MAN_ON :=DB30.auto_1110Y1 // IN: BOOL 手动/自动 //EN:="GO_1110"
,SP_INT :=DB30.SET_TB1_1110 // IN: REAL 设定值
,PV_IN :=DB30.TB1_1110 // IN: REAL 实际值
,MAN :=DB30.SET_Y1_1110 // IN: REAL 手动值
);
DB30.Y1_1110 := Control_1110Y1.LMN; // OUT: REAL 实时值
"1110Y1" := Control_1110Y1.LMN_PER; // OUT: WORD 执行机构
止于至善——独学而无友,则孤陋而寡闻。