从上表所得,F002的阈值是820-840V呢(针对380V的电网而言),所以一般这个故障只与回馈电流有关,怎么会和输入交流电有关呢?搞不明白。
另外即便是那个840V的阈值,也是可以改的,最高可以修改到900V(针对380V电网而言)
我所遇到的F002如果不是制动参数或硬件有问题,那就是干扰所致,还没发现过因为输入电压太高所致。就像海哥所言,输入可以到480V呢。
当然,MM440的直流母线直接提供变频器的控制电源电压,如果输入电源高,会影响变频器内部的控制电源电压的稳定。这点是需要注意的。