回复:CP343模块最多可以同时连接几台上位机

barry

  • 帖子

    272
  • 精华

    1
  • 被关注

    160

论坛等级:侠圣

注册时间:2007-06-06

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2010-01-19 15:37:53

1楼

上位机连接数量:
硬件组态--CPU属性--Communication(连接设置)--OP数量有关。

PG、OP、和S7连接:
1.PG指代在线的 Step7连接。不管是笔记本,还是西门子的PG台式机,还是你的服务器,只要有1个 Step7在线监控PLC,那么这个PLC就会被占用一个PG连接。

2.OP 指代触摸屏。尤其特指西门子的触摸屏。比如你有一个MP277在CPU上在线连接,那么这个CPU会被占用一个 OP连接。WinCC用内置的驱动来连接 PLC时,很多情况下也占用一个OP连接。

3.S7连接:
很多HMI 软件跟PLC的连接都是用的S7协议,会占用S7连接。
SimaticNet在大多数时候也是占用S7连接。基多的第三方触摸屏占用的也是S7连接,基多的第三方 OPC Server占用的也是S7连接。

300CPU的PG+OP+S7总数是有限制的。最大连接数量在CPU属性Communication中有描述。你需要把OP数增加重新下载硬件组态即可解决问题。