一PCS7的冗余系统,项目的硬件组态中,AI模块使用7KF02,AO模块选用5HD01,原来对AI/AO模块都选择了“诊断中断”及“组诊断”,由于有不少模块未接外部信号,所以AI/AO模块及IM153亮红灯,在线时报“断线”错误。
后来我把未用的模块“组诊断”选择去除,重新在线下载,该模块上的红灯消失,但该机架的IM153仍旧有红灯,在线查看HARDWARE时AI/AO模块以及对应的IM153上还有红色小叉的图标,查看模块信息时还能看到模块断线故障。
我想请教一下,大家做工程时是否选择模块的诊断功能?未用的通道应该如何处理?如何把所有未接线的通道或模块上的诊断去除,模块的属性窗口中的相关诊断需要如何选择?