1.诊断去掉后,IM153上的红灯依然在,那说明总线有问题,好好查查。
2.是否选择诊断,这个跟个人习惯有关系,我一般是选择的。
3.要想备用通道不误导SF指示灯亮起,可以加上电阻,带上负荷,就可以避免这个情况了,但在国内我目前还没有见过诱人这样做过,毕竟增加成本。