发布于 2010-01-19 22:01:56
14楼
是有些恼火。我都替你着急。有这么多天的时间,早就在支持中心把需要的文档找到了。
设置、调试、检查编码器的方法就那么几条。
第一步:参数设置速度编码器。照编码器***P/设置(核对一下)。
第二步:首先应配置V/f方式(见P1300)。空载运行传动系统。并且用r0061与r0021相比较,它应有一致的:
- 符号(符号相反,改变输出相序)
- 相对变化(仅有百分之几的偏差)
如果满足上面两个条件,则更改P1300以选择VC(P1300 = 21/23)
搜索的地方就在找答案上面的[综合搜索]。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?