各位大虾,我自己写的一段程序,M0.0是使能信号,想要实现的当每次M10.0上升沿依次把DB1里面的DBW0 DBW2 DBW4 DBW6 DBW8...的值传送到MW100里面去。程序如下:
OPN DB1
A M0.0
FP M1.0
JNB J_1
L P#0.0
LAR1
J_1: A M0.0
A M10.0
FP M11.0
JNB J_2
L P#2.0
+AR1
J_2:L DBW[AR1,P#0.0]
T MW100
我用仿真,程序的结果不正确,一直是把DBW0送到MW100,不知问题出在那里,请大虾们帮分析一下。