回复:特殊存储器(SM)标志位

ersacn

  • 帖子

    834
  • 精华

    5
  • 被关注

    4

论坛等级:侠士

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-01-20 07:56:13

3楼

呵呵,看来理解上还是有不同。
我理解SM0.1是首次扫描是为1一次,而不是以后一直为1.
SM0.3是指PLC为RUN状态时为1一次。这点好理解,不管是重新上电开始运行还是STOP后开始运行,其总是在RUN时置1一次。
区别在于什么是首次?PLC上电后的第一次扫描为首次,以后再STOP到RUN就不是首次。不管你STOP到RUN来回几次,SM0.1不再有输出。而SM0.3却是每RUN一次就有一个输出。
再实际检测时也是如此