回复:急!新手问各位一个WINCC的问题

zhangli0

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    17137
  • 精华

    63
  • 被关注

    889

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2010-01-20 08:49:47

3楼

plc的输入i区是不能写的,只能读,所以你连接后按动他会自动回去。i区只能从外部硬连接来给信号,如果你是测试,那么你使用m,db里面的位就可以了。
活到老,学到老!为了生活学习吧!
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC WinCC / Panel

共有32574条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。