回复:时间转换

薛定谔的猫

  • 帖子

    890
  • 精华

    5
  • 被关注

    8

论坛等级:侠士

注册时间:2005-03-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-01-20 10:38:12

11楼

quote:以下是引用zhangli0在2010-01-19 09:04:12的发言:
你可以不转换,这个整数在里面不转换是ms。

DINT和TIME可以相互转换,但S5Time不行吧。从上位机写整型数INT或实数REAL到PLC,首先该数值需包含以毫秒为单位的时间值
2、在写入PLC的数据存储区后,利用ITD(Integer to Double Integer)或RND(Real to Double Integer with Rounding Off)将该值转换为双整形,然后将该值写到类型为TIME的变量里.
3、在程序中调用FC40,将TIME转换成S5TIME即可。
Palm:IIIXE->TW->TX CellPhone:SE T102->SE K700c->SIEMENS SK65->Dopod 838->SE M608C->Treo680(Old)-〉Treo680(New)->Samsung I780
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54756条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。