MODBUS要写连续的两个字?

3045

15

2010-01-20 10:48:24

我在试验modbus指令与OMRON-3G3MV通讯.发现读,可以读单个数据.写就要写两个数据以上。比如运行指令是40002 运行频率是40003 转矩提升是40004。写的时候要两个或者三个一起写,电机才能动。否则modbus报101,从地址设备不允许。开始我以为这是变频器限制。但是加速时间减速时间也要两个一起写。那我开始有点怀疑了。
是不是这个modbus库只能批量写入,不能单个写入。大家有没有这方面的意见。