有一种情况是这样的。
进线端的三相整流桥其中有一桥臂是坏的。一般运行看不出来。仅仅是直流母线电压有点低。
这种问题也很好检查。断电(前端空开断开),用普通万用表二极管档分别检查DC+和输入三相、DC-和输入三相。就可以判断。不是吗?
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?