回复:有4个64KB的全局脚本,每个脚本有100个float型变量需要周期更新,触发时间至少设置多长合适?

ankaona

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    231
  • 精华

    0
  • 被关注

    27

论坛等级:侠士

注册时间:2007-06-20

白金 白金 如何晋级?

发布于 2010-01-20 16:43:58

2楼

提高通讯拨特率,目前数据通讯9600KB/S(最多支持130个FLOAT数据通讯,通讯时间为1秒),你100个FLOAT变量,就是400BYTE,,估计你整个通讯数据不只这400BYTE,即使就这几个数据,双向需要800BYTE,就至少6400KB/S通讯速度,你计算以下你通讯数据大小,就知道完成一次通讯需要多少时间,然后全局脚本循环时间设置为通讯时间的2倍