400H的CPU出错停机

805

5

2010-01-20 22:50:20

现象:冗余系统的其中一个CPU所有的指示灯以同一频率猛闪,此时在S7中不能连接到该CPU,另一CPU工作正常,但其IFM灯亮红。

我拷下CPU的故障诊断记录,最开始的记录出现:
Accumulation of detected and corrected memory errors
Not user-relevant (Z1): f002
Requested OB: CPU hardware fault OB (OB84)
OB not found, or disabled, or cannot be started in the current operating mode
Internal error, Incoming event

这个出现了多条,然后是:
DEFECTIVE: memory test error in internal memory
No relevance for user (Z1): 0002
Previous operating mode: RUN (redundant mode)
Requested operating mode: DEFECTIVE
Event occurred in the standby CPU in rack 0
Internal error, Incoming event
问题:
1、请大家帮忙分析下诊断记录,是什么原因造成的?外部环境正常
2、我随后冷启CPU,系统又恢复正常,然后我下载OB84到CPU中,请问OB84能起到什么作用吗