quote:以下是引用nocry在2010-01-20 11:36:13的发言:
给您改了一下,实验了基本可以实现您说的情况,最后应该再做一段程序,防止数据超出范围的控制~
OPN DB 1
A M 0.0
FP M 1.0
JCN J_1
L P#0.0
LAR1
J_1: A M 0.0
A M 10.0
FP M 11.0
JCN J_2
L P#2.0
LAR1
L MW 102
+AR1
TAR1
T MW 102
J_2: L MW 102
LAR1
L DBW [AR1,P#0.0]
T MW 100


我不明白为什么需要加入MW102当中间变量用来存储每次指针地址相加的结果,我觉得我原来的程序里面地址寄存器AR1每次相加P#2.0后结果送回AR1跟您现在的加入MW102的原理是一样的啊,我程序的问题出在哪里您能帮指出来吗
再给我一次机会选择,我不会再选自动化