电流正常,可排除过载可能。但是过热的原因,得查下。中继正常,说明PLC到中继这段线路没问题,建议你重点查下,中继到电机接触器线圈,及线圈两端的线路,看是否接触不良。
此外,中继触头是否异常,曾经碰到过,欧姆龙的中继,指示灯有亮,线圈有吸合,但是触头接触不良。由于动作频繁,一分钟两三次,该触头融蚀了。现场中千奇百怪的事情,需要耐心排查啊。