回复:现场遇到的一个问题

电气人生

  • 帖子

    285
  • 精华

    4
  • 被关注

    6

论坛等级:侠客

注册时间:2007-10-15

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-01-21 16:52:21

0楼

正如前面各位所说,MM4变频器60多台,有一台变频器总是时常报F0003故障,如果将变频器更换了,问题依旧。那问题就没有出在变频器的本身。应从供电电源查起。三相电流都有是不能说明问题的,关键是是否正常?供电质量如何?引起直流母线的电压降低到报警时,此时电源电压值是多少?建议重点检查变频器进线的开关接触器之类的,看是否有接触不良的问题,供电距离是多少?是否由于其他大负荷的启动引起的电源电压的过多的降落?