现场调试,已经下载硬件组态,还没有下载程序。
但发现有5个变频器(440+6se6400-1pb00-0aa0)的dp板闪红灯,其他的12台没有问题,说明书上表示红灯闪烁只可能有三种情况:
1、地址非法的错误(地址设成126/127)
2、硬件问题。
3、软件错误。
我没有设成非法地址,改成拨码和设置p918均不行;
把有故障的dp板和没有故障的dp板调换,发现和dp板没有关系,可能和变频器有关,但可以排除dp板本身的故障;
软件故障,我还没有下载plc程序;
后检查r2053.00,发现其值为0(好的为1,dp模块),即变频器没有发现dp板,原因不明。
至此,给变频器恢复出厂设置,断电重启等,故障依旧