我这有一个331-7KF02-OABO模入模块,组态为两线制4-20mA输入。传感器为HBP-800压力变送器。现在信号范围始终在下溢和正常之间变换。周期为20秒左右没有具体周期,检查变送器和模块通道及屏蔽线都没问题。现场及模块距离有30米大概。挺长时间了。请问有谁遇见过?