发布于 2010-01-22 11:55:27
5楼
你可以看看《诊断说明》
300300
轴 %1 驱动 %2 出错,错误代码 %3
参数: %1 = NC 轴号
%2 = 驱动号
%3 = 出错代码
说明: 起动所显示的驱动时发生的错误(举例:驱动装置信号超时)。
错误代码的含义:
• 0..5:等待来自处于显示状态的驱动装置的确认时发生超时。
• 10:没有来自驱动装置CPU (中央处理器)的信号(可能是模块有缺陷)
515
© 西门子股份公司2004 所有权所有。
SINUMERIK 840D/840Di/810D 诊断说明(DA),版本03.0403.04 1 报警安全集成的特殊情况:如果至少一个坐标轴的机床数据$MA_SAFE_FUNCTION_ENABLE 不为零,那么,这个警报(错误代码5)的发生意味着,在超时PLC_RUNNINGUP_TIMEOUT 之后, PLC 没有开始周期操作。驱动装置和
PLC 的同步是需要的,因为在驱动装置的周期操作中,PLC 和驱动装置材之间的数据传输
受到监视。
反应: - BAG 没有准备就绪。
- 通道没有准备就绪。
- 报警时NC 停止。
- 本通道NC 启动禁止。
- NC 转换为跟踪模式。
- 报警显示。
- 已设置接口信号。
处理: 请通知授权的人员/服务部门。可以尝试对系统再次加电。只能由开发小组寻找准确的错
误原因。为此,显示的状态代码永远是需要的。
(通过热线(电话号码警报1000),联系西门子公司的A & DMC 产品系统支持部门)。
程序继续: 关闭/ 打开系统。
西门子fans!