1,不太熟悉Ksonik的超声波产品,测量固体的超声波物位计和测量液体的选型上有所不同。
2,如果量程不大的话,比如15米以内。我认为楼主的选择有问题。为什么超声波用于测量颗粒小的介质呢?算算雷达和超声波的波长就可以知道答案了。一半波长短的适合测量直径小的介质。
3,如果选择合适,超声波的波束角应该小于雷达物位计,当然避开固定干扰的能力会更强。

4,对楼上说的采用ALF算法保留意见,对于固体料面而言,一个大梁的回波强度(L)和回波面积(A)都会远大于物料面产生的信号。如果实在避不开,只能做回波抑制处理。

5,不一定是粉尘问题,看看回波的噪声有多大,弄不好是高噪声引起的。对于超声波而言屏蔽很重要。