我有如下几个问题请教各位同行:
我有一个具体的实例不知该如何填写参数:控制任务是通过调节蒸汽调节阀阀位来控制蒸汽管道中的蒸汽压力,AI信号为蒸汽压力,4-20MA, AO信号为阀位给定信号,PID功能块用FB41,采样时间为50MS,如果PVPER_ON取默认值,则P_SEL I_SEL D_SEL如何控制,TI TD时间参数设置对LMN的输出会有什么样的影响?
P_SEL 比例作用选择到底是什么意思?它在PID的控制中启什么作用?
I_SEL 积分作用选择到底是什么意思?它在PID的控制中启什么作用?
请各位指点,谢谢!