5楼

飞不高朋友:
因为我们第一测量系统是光栅尺,所以db32.dbx1.5=0 db32.dbx1.6=1
如果这时候令30200=1 是不能动的,因为第一测量系统已经屏蔽了(也就是光栅尺),如果只有一个编码器,而该编码器又屏蔽了,轴当然不能动了。
在轴诊断参数里面,各使能都是好的,所以我想DB3*.DBX2.1=1,DB3*.DBX21.7=1,DB3*.DBX4.3=0,DB21.DBX6.0=0也应该都是好的,不过这个我没有去检查。