回复:模拟量的传送

H.L

  • 帖子

    1766
  • 精华

    9
  • 被关注

    8

论坛等级:侠圣

注册时间:2005-07-20

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-01-23 18:40:16

7楼

变化大的时候同时查看这几个地方:
1、200里的值,如果跳动大,就要查传感器及接线。
2、200里跳动不大,就要查400里的值,如果跳动大,就要查DP通讯线路。
3、400里跳动不大,但WINCC里跳动大,就要查光纤通讯线路。
同时要注意两个问题:
1、是不是没有做任何的滤波,一般模拟量都是在PLC里做好滤波和量程转换的,WINCC里只直接读数就可以了。没有滤波是肯定会跳动很大的。
2、是不是受到了干扰,这就要处理接地的问题了。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54620条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。