440中设置参数切换:
P1000[0]=2,P0700[0]=2,第0组设为本地操作
P1000[1]=1,P0700[1]=1,第1组设为远程(端子)操作
P0704=99,P0810[0]=722.3,通过DIN4切换;
发现在进行本地/远程切换时,如切换到本地,本地BOP上可以正常操作,但是切到远程操作则不正常,我的远程工作设定为:频率通过PLC的AO端口输出0-10V信号,起动使能由P701[0]=1,5#端子上的按钮给。
我通过PLC给出10Hz的给定频率,在变频端子上也量到2V的直流电压,同时变频的DIP2端子也在off位置,在按下5#端子按钮,440起动,但没有频率输入。
感觉信号电压既然正确,那应该是变频的设置问题,请教一下大家,应如何修改?谢谢!