回复:请问:MM430变频器最大频率到不50HZZ怎么办?

飞旋

  • 帖子

    158
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:侠客

注册时间:2004-10-11

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2010-01-25 10:01:30

2楼

两台风机,一台MM430/7.5变频器控制,一台接触器控制,用来控制室内压差,5,9启动,最大变频50HZ,运行后就只能到49。99和98
P2200=1
P2253=2250
P2264=755.1
P2280=0.5
P2285=10
P2240=10(0-100Pa)控制到10帕
P2371=1
P0731=2379.0
P0732=52.2状态
P0733=53.3故障
这是主要参数,请赐教!