我有新购的2个18.5kw mm430控制18.5KW电机,使用面板启动命令,4~20MA模拟量输入,10HZ最低频率,所设参数如下 :DIP1打到ON,电机参数按照电机设置,(命令)P700=1,(频率)P1000=2,最低频率P1080=10,最高频率P1082=50,上升时间P1120=30。ADC类型P756=2,ADC的X1值P757=4其余按照默认设置,定子电阻经过检测 。把模拟量输入设定在最低频率上方,假设为16MA=37.5HZ,按面板启动命令,变频器的输出频率在达到最低频率的时候,频率不再上升,总是在最低频率附近徘徊。如果把最低频率P1080设置为20Hz以上,则变频器能顺利到达设定频率,而P1080设置为12Hz以下,则在启动后只能到达最低频率值,P1080设置在12~20Hz之间,则有时能顺利到达设定值,有时却只能在最低频率。
我同批次够进的15Kw,30Kw,37Kw mm430按照如上设置,均无出现上述问题,
我查变频器的软件版本r0018,版本号均为2.00,所不同的是,18.5Kw所带的光盘为issue:02/02 03/2002,里面没有中文说明,15,30,37Kw的光盘则为issue:12/02 01/2003 ,里面有中文说明和DriveMonitor等软件,随机还附带有通讯终端电阻。
发现以上的问题,让人有点摸不着头脑,不知道是设置问题,还是变频器版本的问题?