回复:图形编辑器的问题

lihliuhao

  • 帖子

    351
  • 精华

    1
  • 被关注

    5

论坛等级:游侠

注册时间:2009-07-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-01-25 14:48:47

4楼

这个问题可能是你使用了优化软件,对注册表,垃圾文件进行清理了。
解决办法是:
打开注册表编辑器(运行regedit),在下面所所示的键HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SIEMENS\WinCC\GraphicsDesigner\DynamicWizard下新建字符串:

名称为database,

值为d:\ProgramFiles\Siemens\WinCC\Ws criptS\Dynwiz.dwd

说明:值不一定要为d:\ProgramFiles\Siemens\WinCC\Ws criptS\Dynwiz.dwd

要根据个人安装WINCC的路径而定。

如果按照上述方法操作之后出现以下提示:

stgopenstorage hr=80030003 there are insufficient resources to open another shared file

则说明使用的字体不对,使用英文输入法输入上面的值。