只要是屏蔽电缆,屏蔽层必须要接地

4617

15

2010-01-25 16:31:29

一次在电厂遇到过这样的情况,施工单位在不需要用屏蔽线的地方使用屏蔽线,感应电用万用表量了一下,感应电压居然达到120V.总是误动作,检查了半天没找到原因,最后试着将屏蔽层接地才解决。今后遇到屏蔽电缆,不管有没有必要,屏蔽层必须要接地!
问问各位大虾,感应电压怎么能到100多伏啊?以前遇到只有几十伏?