回复:如何选用气体压力传感器

yshu

  • 帖子

    282
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:游侠

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-01-25 21:29:53

0楼

现在通用的压力变送器输出的都是4-20mA信号,如果一定要0-10V的信号,需要加能输出0-10V的信号的隔离配电器。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

过程仪表

共有3115条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。