P0640一般是设置为大于100的数值,也就是说一般情况下热保护电流都是大于电机额定电流的,默认值是150%的电机额定电流。这个保护是针对电机的保护,不管你怎么调整频率,变频器检测的电流超过此值才会保护。你调频率,电机的额定电流不会变啊,所以热保护值自然就不用变了。