MM440等对电机的保护不是你想的这样。是自动的。
1、装上热传感器,直接由传感器检测电机温度。
2、没有传感器,就要正确输入电机重量(其实是质量)、电缆阻值、做好电机模型(即要做好调试)。以此为基础。
2.1、如果使用外置风机,就要告诉变频器你在使用外置风机,它会按外置风机计算电机的热平衡。它会算出电机的温度,何时应该跳闸。
2.1、如果是自冷,就要告诉变频器你在使用同轴叶片风扇,它会按此计算电机的热平衡。它也会根据模型算出电机的温度,何时应该跳闸。
3、所有实测的、或计算得出温度可以通过参数显示。如果有误差,可以略加调整。一般结果是在电机温度还不是太高时就会报警了。例如长期在较低频率使用时。
马达保护开关所有功能都已经集成在MM4变频器内部了。用不到这个保护装置。