quote:以下是引用老兵在2010-01-26 11:13:00的发言:
那K侠就相当于用的是AFE了?呵呵
谐波怎么样?
是的,类似于AFE的功能。比AFE可便宜多了。开始用的时候可惨了,曾炸过6SE70的整流模块。极其不解,西门子的工程师现场炸了一个。回去研究后再来就带了N多仪器,还拍照,获取“非法应用”的证据。搞得好恐怖。而且最该死的被判保外维修,被收费了。被炸得装置是刚刚出厂的崭新的货。
于是搞明白了,6SE70的整流模块是可控硅的,不是二极管的,要是二极管的就没事了。原因是,直流母线如果挂上回馈单元,发电的时候,与整流的可控硅模块就形成环路了,关不断。环流导致模块炸。
找到原因了采取措施呗,遏制环流,就安全了。国产的回馈单元向网侧注入谐波不是主要矛盾,他的谐波基本符合国标的要求,用福禄克谐波示波表观察,电流正弦波畸变很小。国产的回馈单元最主要的问题是电磁干扰,尽管电流波形不畸变,但有抖动,导致对周边设备形成强烈的辐射和传导干扰。因此处理这个问题需要加抗干扰的抑制元件。铁氧体磁环非常有效。
约两年的实践和总结,现在完全解决了应用中的干扰问题,工作很可靠。因此也很惬意。我现在用的系统最大的回馈功率是132kW,采用的是4个37kW的回馈单元并联使用。据说,这东西在矿井的提升机上应用很多。