项目中用到2只7KF02,2只7PF01.第一只7KF02接的四线制4-20mA,第二只7KF02接的两线制4-20mA,后两只7PF01接的PT100,硬件组态后一切正常.现出现问题如下:
模拟量地址从PIW300开始设的,调用模拟量时,7KF02的正常,只要一读7PF01,CPU就报系统故障,诊断是7PF01的地址不存在,反过来,不读7KF02,只读7PF01也正常,如同时读则报地址不存在.
后来把地址设成从PIW50开始,调用四只模块的都正常,但通过FC105变换出来的数据不对,比如4-20mA对应0-1Mpa,当读到数据为13824,且实际测到的电流也为4-20mA,FC105算出来的值却不是0.5Mpa而是0.7左右,当电流为4mA,算出来的值是0.3Mpa.搞不懂为什么会这样.
CPU单独供电,模块由开关电源的24伏供电.