回复:求救 Cp模块设置问题

为何

  • 帖子

    6
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2009-12-19

普通 普通 如何晋级?

发布于 2010-01-26 21:34:18

3楼

如果只是离线保持的项目无法在线,可能是组态的CP的IP与实际不符.

后来确实发现是硬件组态的ip地址和cp模块的实际地址不符合。后来将cp模块的ip的地址在edit ethernet node 中改为和硬件组态一样就可以online了。

但是还是不很明白:1.在硬件组态中修改cp模块的ip地址和在edit ethernet node中修改有什么区别?补充:好像这两个ip是独立的。例如在硬件组态中的cp模块ip是192.168.0.1。而cp模块在edit ethernet node中改为172.7.25.1就不能online。如果都设置为192.168.0.1就可以online了。是为何呢?

2.因为我们的设备要和别的设备互连,所以我只能将cp模块的ip改为172.7.25.1。但是硬件组态中地址是192.168.0.1,所以我不能online。为了能online监视plc我将硬件组态的ip改为172.7.25.1并下载到plc中。这样可以online监视也可以和别的设备连接了。但是问题出现了,下载完硬件组态后我们设备的电机的encoder记录的步数全都变了。而且控制方向也变了。让它正转它翻转,请问这是怎么回事?

3.改完硬件组态后会生成system.dat,下载时会提示system.dat不一样,请问怎么回事?system.dat是做什么用的?