6楼

谢谢几位。
问题已经解决,确实io板的问题,我更换了io板后问题解决。
io板的焊接等我看了也没有什么问题,我怀疑io板的问题后,详细了解了整个过程,后来才知道,原来接线完成后,曾经上电过一次(低压24v的),但接线的人员发现那即台的接报警的线接错了,即接到了模拟输入的点去了,然后就改成正确的,但我来调试时不知道有怎么回事,但确实就发现该几个变频器找不到dp板,后来详细了解后更换后就好了。
现场的故障各种各样,又涨了经验,嘿嘿。