其一:P083=3,采用EMF方式作为反馈,P115是指最高速度时的EMF,默认值为100%,实际使用中是否应根据电机铭牌上的额定电枢电压/整流器额定电源电压来设定?
因为我看到别人设置参数时好象都跳过了这个参数,现象是在不弱磁的情况下,采用EMF反馈比采用编码器反馈慢了10几%。而440/380=1.15似乎就应证了这一点。
其二:不考虑弱磁,采用EMF反馈时怎么与最高转速对应,是否EMF的最大值对应电机额定转速?如上面所说,电源电压为380V,额定转速为1500RPM,额定电枢电压为440V,如果P115=100%,是否就意味着最大转速为(380/440)*1500=1295
其三:看到有采用电枢电压反馈的,说是要设置滑差补偿,具体是哪个参数呢?