CP342-5掉线哪方面原因引起?

已锁定

P8530

  • 帖子

    128
  • 精华

    0
  • 被关注

    5

论坛等级:游士

注册时间:2009-03-26

普通 普通 如何晋级?

CP342-5掉线哪方面原因引起?

482

0

2010-01-27 13:18:40

系统有28个S7300站点组成,用的CP342-5,FROFIBUS通讯与Intouch联机。有时候会有通讯掉线情况发生,不一定是那个站点。故障现象:是CPU运行正常,CP模块SF灯亮,断电重启后恢复正常。但有一次有一个站点是重新断电后也不能恢复正常,CP模块更换也不行,还是SF灯亮,重新下载程序时显示PC MPI端口号大于最大数/通讯速率过高类似提示,不能下载,后来把PC Adapter 设为Auto可以下载程序,下载后系统恢复正常。请高手指点CP模块掉线是哪方面原因,怎么查?
CP342-5掉线哪方面原因引起? 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54621条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示