45楼

测频或者测速有两种方法,一种是M法,一种是T法,根据SIEMENS的介绍,应该采用的是M法,就是在一个固定的周期里,统计计数值.但是这种方法有一个缺限,就是低速时测量精度有较大的误差.以前看过文章介绍过采用M/T结合法可以提高测量精度.
昨天仔细看了SIEMENS工程师的介绍,FM350的动态测量周期真是不错,可以解决这个问题.FM350可以记录下每个脉冲的上升沿的时间,动态测量周期可以以脉冲上升沿做为测量周期的开始,这样计算脉冲时就不会丢脉冲.精度就会有提高.
但S7200和CPU31XC没有这样的功能,只能采用M/T结合法去提高测量精度了.
T法就是测量两个脉冲的之间时间,然后计算频率,T法的优点是低速时精度较高.