遇到计数模块不计数的情况时,需要检查下列几个方面:


1、确认编码器的类型,检查编码器的设置和接线。
2、使用FM350-1模块时,检查量程块方向设置。A:5V差分信号;D:24V信号
3、检查参数分配,如果参数分配正确,模块参数化完成位(例如FM350-1,DBX41.7)会变为1。
4、模板地址、通道地址、数据长度是否正确写入用户DB中
5、检测硬件门和软件门状态,并检查Counter DB中相应的标志位
6、检查模块错误