发布于 2010-01-28 10:48:26
0楼
正确的使用BLM带逆变器的上电的方法是
1,不管你是整流单元还是逆变器,24V的控制电是肯定要先上的,
2,对于200KW的BLM 他的是可控硅来整流的,他的预充电是靠控制可控硅的触发角来完成的,换句话说就是预充电时他自动来完成的,
3,先上整流单元的主电源,主电源的接触器是靠X9的端子的准备信号来控制的,这样在启动整流单元的时候就会自动的来合你的大开关
4,当整流单元启动以后,在状态字会出现运行的状态,这个位来串在你的逆变器的启动命令里。这样的顺序是合理的。