发布于 2010-01-28 12:30:27
1楼
本问题发表在找答案,我是采用的通讯,关于摇摆程序,各位老师看看,有没有什么补充,简单的例子,其中Q0.1代表自动开关开始摇摆程序,其实就是一个DZ108系列塑料外壳式断路器安装在电机的接线端,瓦厂是一台变频器带动几台电动机的,就是说任意一台出现故障就会导致摇摆系统启动,Q0.2代表停止,Q0.3代表反转,Q0.4代表停止,Q0.5正传,这个就是发送的变频器通讯数据,各位老师有没有用过富士G5000的,不知道在使用中要不要正传在传送频率数据,变频器例子详见工控网老菜鸟老师的实例:http://www.gongkong.com/Forum/ForumTopic.aspx?Id=2008113020254600003&page=1#login 摇摆程序如下:
1 LD I0.1
O Q0.1
= Q0.1
2 LD Q0.1
TON T37, 80
TON T38, 160
TON T39, 240
TON T40, 320
TON T41, 400
3 LD T37
= Q0.2
4 LD T38
= Q0.3
5 LD T39
= Q0.4
6 LD T40
= Q0.5
7 LD T41
R T37, 5
我的天空不是明朗的!