quote:以下是引用展翅飞翔在2010-01-28 23:13:06的发言:
这个问题,记得很久前有个帖子回复过。
就是 IO总线 和 通讯总线。
通讯总线K总线,也叫C总线。
带 P总线 + K总线的 底板,可以接IO模块,也可以接通讯模块如CP443-1,CP443-5,CP441等。
只带 P总线的 底板,只能接IO,不能插 任何通讯模块。
需要特别注意的是,有些扩展底板,ER1,ER2等,
除了不带K总线(通讯总线外),P总线也有限制,例如很多特殊IO模块不能使用,如中断模块,FM模块,但常规的DI,DO,AI,AO是可以使用。
搜索了其他的帖子也看了一下,你的帖子最全。非常感谢