编码器“测出”的实际频率在参数r0061中。你可以把它互联到P2051的某个PZD上。当然,变频器隐含了数值转换,PLC读到的是以P2000为100%基准的百分比数值。同样,你通过PZD的给定也是百分比数值。
控制方式你可以选择变频器自己做VC控制。也可以通过PLC编程作PID控制。根据你自己所愿。
要使速度保持稳定,就调整增益和积分项。