关于定时器编程的问题

已锁定

Gray

  • 帖子

    40
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2003-06-25

普通 普通 如何晋级?

关于定时器编程的问题

657

5

2004-05-07 11:48:18

有两个程序,分析程序应该执行的结果是一样的.但是其中第一个程序不能正常工作.请大家指点一下:
第一个程序:
network 1
A I 1.1
= L 20.0
A L 20.0
AN T 37
L S5T#500MS
SD T 37
NOP 0
NOP 0
NOP 0
NOP 0
A L 20.0
A T 37
= M 5.1
network 2
A M 5.1
JNB _005
L MW 0
L 1
+I
T MW 0
_005: NOP 0

第二个程序:
network 1
A I 1.1
= L 20.0
A L 20.0
A T 37
= M 5.1
A L 20.0
AN T 37
L S5T#500MS
SD T 37
NOP 0
NOP 0
NOP 0
NOP 0
network 2
A M 5.1
JNB _005
L MW 0
L 1
+I
T MW 0
_005: NOP 0

程序的意思是,通过I1.1控制MW0是否累加, T37控制MW0的累加速度.